设备的隔爆外壳失了耐爆性或隔爆性「即不传爆性」即是失爆。井下隔爆型电气设备多见的失爆现象有:
1、隔爆外壳严重变形或泛起裂纹,焊缝开焊以及邻接螺丝不齐备、螺扣败坏或拧入深度少于规定值,致使其机械强度达不到耐爆性的要求而失爆;
2、隔爆接台面严重锈蚀、因为机械损伤、间隙逾越规定值、有凹坑、毗邻螺丝没有压紧等,达不到不传爆的要求而失爆;
3、电缆进、出线口别国利用合格的密封胶圈或根本别国密封胶圈;不消的电缆接线孔别国利用合格的密封挡板或根本别国密封挡板而造成失爆;
4、在设备外壳内增加电气元、部件,使某些电气距离小于规定值,或绝缘损坏,消弧装置失效,造成相间经外壳弧光接地短路、使外壳被短路电弧烧穿而失爆;
5、外壳内两个隔爆腔由于接线柱、接线套管烧毁而连通,里面爆炸时造成压力叠加、导致外壳失爆;外壳失爆主要是由于安装、检修质量不符合准绳要求以及运用、维护欠妥等原冈酿成的。于是,严酷确保隔爆质量准绳要求,在安装、运用、维护和检修中,严酷执行有关规定、准绳、本领防止失爆。